漏れ電流クランプメータの適用に関する検討会
1 残留電流作動型保護装置自体に問題があるかどうかの判断
残留電流動作保護装置が動作できない場合、または頻繁に保護される場合: 配電変圧器では、漏電クランプ メーターを使用して AC 接触器または漏電遮断器の出口側の三相線と中性線をクランプします。残留電流を作動させる プロテクターを強制的に作動させます。 このとき漏れ電流クランプメーターの表示値が300mA以上であれば残留電流対策保護装置が良好であることを証明します。 この時、漏れ電流クランプメーターを使用してどの相が漏れているかを判断してください。 そうでない場合は、修理するか、残留電流動作保護装置を交換する必要があります。
2. どの相と相線に漏れがあるかを特定します。
配電変圧器において、低圧線を制御する交流接触器の出口側の中性線を切り離し、取り外したヒューズコアをいずれかの相に取り付け、漏れ電流クランプメーターで相を測定します。 の場合、測定表示値は相の漏れ電流値となります。 他の相についても同様に漏れ電流値を順次測定します。
線路に相線接地が存在することによる機器への大電流損傷(1 線から 1 か所に盗電する方法を使用する人など)の発生を防ぐために、最初にギアをセットしてください。テスト時には漏れ電流クランプメーターを最大範囲に設定します。 表示値が小さい場合は、漏れ電流クランプメーターのレンジをミリアンペア測定に切り替えてください。
3 漏れのある相線を特定した後、漏れの位置を特定します
配電変圧器では、チェックする相線をヒューズコアに挿入し、中性線と他の 2 相のヒューズを外し、漏れ電流クランプメーターを使用して活相線を測定して漏れ位置を特定します。 効率を向上させるために、乗車ポールの位置をラインの中央に選択できます。 検出により漏水箇所がラインの前半か後半かを判断し、漏水が疑われるライン区間を検出します。 類推すると、検出範囲が狭くなります。 最後に、決められた小範囲内で相線支持碍子を検出し、その範囲内で相線に接続されているユーザ接続線の相線を検出します(地上で行うことも、碍子の検出と同時に行うこともできます)漏れの特定の場所を特定します。
低圧線送電の場合、被疑範囲内の低圧加入者線の漏洩電流クランプメータも検出できます。 テストするときは、単相ユーザーの相線と中性線を同時に漏れ電流クランプメーターのジョーに配置する必要があります。 三相ユーザーの三相線と中性線も同時にジョーに入れる必要があります。 漏れ故障がなければ、このとき負荷電流磁束のフェーザ和はゼロとなり、漏れ電流クランプメーターの表示値もゼロになります。 漏れ電流がある場合には、漏れ電流の値を検出することができます。
4 ユーザーの内部ラインおよび機器に漏れがないか確認してください
漏洩電流クランプメーターを使用して、お客様の電源導入ラインの漏れ電流値を測定すると同時に、お客様の電気機器やランプを1つずつ抜き差しし、その変化を見て漏れ電流を求めます。漏れ電流クランプメーターで測定した漏れ電流値 すべての機器とランプが正常であるか、漏れのある機器は撤去されたが、漏れ電流クランプメーターがユーザーにまだ漏れ電流があることを示している場合、低レベルの漏れ電流が発生している可能性があります。ユーザーの電圧ラインに漏れがあります。 ケースバイケースで対処する必要があります。 事前埋設・隠蔽された管路の漏水事故については、線路の変更や再配線などの処理方法しか採用できません。
注意すべき5つの問題
1 漏電故障を検索する場合、低圧ラインを制御する AC コンタクタに短時間強制的に電力を送信する必要があります。
2 漏洩故障を探すときは安全に注意してください。 誰かが監督し、安全対策を講じる必要があります。 漏れ電流クランプメータのデータを読み取る際は、人体と充電部との間に安全な距離を保ってください。 漏れ電流クランプメーターのHOLD(データホールド)機能を使用すると最適です。
3 高次高調波は、少数の残留電流で動作する保護装置に干渉し、誤動作を引き起こす可能性があります。 駅周辺に中間周波炉などの大きな高調波発生源の利用者がいる場合には、検知中は一時的に稼働を停止する必要があります。
4 漏電クランプメータの使用は、「一線一箇所」の電気窃盗犯の発見に特に有効であり、漏電クランプメータの表示値が数百ミリアンペア、場合によっては数アンペアに達する大きな値を示すことが特徴です。 上記の方法で未知の盗電者を捜索することができ、盗電の疑いのある者は直接家庭内電線に行き、漏れ電流クランプメーターで確認することができます。
